本人现正设计一锅炉房,供一三层宾馆生活用水,共132个床位, 甲方指定用常压热水锅炉,那么我是应该让锅炉出95度水做为热媒进换热器, 换热器出水进热水管网呢?还是让锅炉出70度的水进热水箱再进入热水管网呢?常压锅炉与承压锅炉的具体区别是什么, 我从哪能找到关于这的资料呢? 两种锅炉的系统都是什么样的。 我是初学者,请各前辈指点一二!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句1 水池(箱)设置和管道布置应符合本3.2.9、3.2.10、3.2.12和3.2.13条有关防止水质污染的规定。
2 进、出水管宜分别设置。
3 当利用城市给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径与进水管管径相同,当采用浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致。
4 当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。
5 溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径。应按能排泄水塔(池、箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级。
6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置。
7 水塔、水池应设水位监视溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。