土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当地电力局给的参数,可关短路容量的值

当地电力局给的参数,可关短路容量的值

发布于:2011-04-27 19:47:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在电力局给出了110kV出口的最小、大系统阻抗分别为0.201和0.509,距离约30km,选用铝芯钢绞线,LGJ‐240/30,接入点(进厂处)为40MVA-110/10.5的变压器,阻抗比为12.5,因为现场有一台25MW的中压电动机(全厂运行开始时这台电动机为第一个启动电动机),软启厂家给的需要最小短路容量为230MVA,可是我算来算去在接入点的短路容量不够,各位帮我看看我的算法有没有问题,多谢!(只计算最小短路容量)
线路电抗(架空线):30x0.00293(每公里电抗标么值)=0.0879
变压器电抗:100x12.5/100/40=0.3125(基准容量100MVA)
现在计算变压器低压侧出口短路电流,计算方法是---基准电流/(线路电抗+变压器电抗+系统最大阻抗),即5.5/(0.509+0.0879+0.3125)=6.05kA (基准电流=基准容量100MVA/10.5/1.732=5.5)
变压器低压侧出口最小短路容量为1.732x6.05x10.5=104.786MVA
各位帮我看一下是不是我的计算方法不对,有劳各位了。


[ 本帖最后由 zc2530 于 2011-4-28 12:44 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gxddd
    gxddd 沙发
    变压器才40mva 启动确要求最低230mva 不是开玩笑嘛?
    2017-06-20 19:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • zc2530
    zc2530 板凳
    是同步电机,采用固态软启。可是根据软启厂的计算结果来看,就算在现场采取串联补偿也启动不了了。。。
    2011-04-28 12:46:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT要标明容量吗?

在画系统图时要标PT容量吗?如35kV PT柜,选用 JDZX9-35 35/√3 /0.1/√3/0.1/3 容量如何标啊?

回帖成功

经验值 +10