土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓布置问题

消火栓布置问题

发布于:2006-04-24 16:10:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:下图如果右边的两个消火栓和左下边的消火栓再加上左上的任何一个消火栓均可以满足两股水柱的要求,根据规范消防电梯前室 要设消火栓,那么左上的另一个消火栓有必要设置吗?请各位高手给予解答!谢谢大家!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kibo
    kibo 沙发
    请参考这个帖子
    消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数?http://co.163.com/forum/content/1666_58346_1.htm
    还有这个
    高层建筑,消防电梯前室消火栓的问题http://co.163.com/forum/content/1666_50584_1.htm
    2006-04-24 22:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • 瞬间感觉
    瞬间感觉 板凳
    你设置的电梯前面的消火栓是属于电梯前室消火栓。
    根据《建筑设计防火规范》P60页第8.6.2条,第四款、消防电梯前室应设室内消火栓。
    P289页第8.6.2条,第四款的条文说明是这样的:
    消防电梯是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为使消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯应设有室内消火栓,保证火场灭火的需要。消防电梯内的室内消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。
    所以:左上的另一个消火栓是必须要设置。
    2006-04-24 22:47:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用水量和消火栓的个数有关系吗

消防用水量和消火栓的个数有关系吗?比如说室外消防用水量为30l/s,,室外消火栓按10l/s,考虑,那么室外要布置几个消火栓,三个吗,