求助!模块机组不制冷:
求助!模块机组不制冷:
高压压力10 低压1 冷凝器管路凉,谢谢
发布于
2011-04-27 19:18:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
duzewen2008
故障原因:1,制冷剂不足;2,系统堵塞;3,膨胀阀故障。
2011-05-05 16:32:05
来自 PC
评论
举报
jsszljq
以前也碰到过一次,系统标称12KG氟,从8KG一直加到16KG,始终高低压偏低。用氮气充是通畅的,换了膨胀阀也没见效。后来在膨胀阀前后,冷凝器出口都加了针阀,开机检测压力,发现膨胀阀前压力不足。后来发现是冷凝器热旁通除霜管U型弯处油堵。
2011-04-29 23:51:29