土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教下关于管道内水压力的问题

请教下关于管道内水压力的问题

发布于:2011-04-27 16:04:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这边的暖气片采用的是下供下回,每次把供水管道主阀门关掉后回水管里的水能顺着暖气片跑到2.3楼,请问回水管道里的压力是怎么来的,回水压力这么大那开供水阀门后会不会造成水压损耗啊
  • 小栓找
    小栓找 沙发
    回水压力 是你的系统定压的压力,靠定压设备实现。

    你所说的压力损耗,是靠循环泵实现的。

    2011-04-27 16:15:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学校自己供暖,时供时停,暖气片里空气很多,末端按自动放气阀效果不理想,请指教

有没有好的法子啊,或者推荐款好的放气阀,我们这边买的放气阀开大了就滴水,开小了就不出气,有时要敲敲才能出气

回帖成功

经验值 +10