土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 汽油泵多远需要防爆?

汽油泵多远需要防爆?

发布于:2011-04-27 15:43:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有8台15kW的汽油泵多远需要防爆?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    设备上的可能泄漏点(法兰、泵轴封)15米以内为II级防爆区,如正在泄漏时升级为I级防爆区!
    2011-04-27 17:42:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个补偿柜,最大容量能达到多少?

按照产品样本,一台GGJ补偿柜,最大容量只有160kVAR。有些图上一台柜的补偿容量标到200~300多kVAR,有这样的产品吗?

回帖成功

经验值 +10