有8台15kW的汽油泵多远需要防爆?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    设备上的可能泄漏点(法兰、泵轴封)15米以内为II级防爆区,如正在泄漏时升级为I级防爆区!
    2011-04-27 17:42:27