发布于:2006-04-24 14:09:24
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
我单位有一台355KW电机,采用变频器起动,正常运行时,频率为44HZ,输入侧电流为400A,但电机发热严重,温度达90度(转子),外壳温度达65度,该电机是前后端盖进风,中间两侧出风。我们已经在出风口处加装了排风扇,起到了一定的效果,温度稳定在60-63度之间,不象以前到了71度还在往上升,另我们已对谐波作了测试,三次及五次谐波比较严重,三次电流在17A左右,五次电流在32A左右,各位高手有何高见,请多多指教。假如在变频器出线侧加装滤波器,将3,5次谐波滤除,能否起到效果,但是在变频器出线侧加装滤波器的情况好象还无这方面的介绍,滤波器起的作用只是将谐波不返回给电网。加装电抗器应能起到一定的效果,但效果如何及如何选用,请各位高手指点。还有就是该电机为B级绝缘,查相关手册,电机最高允许温度为130度,不知电机温度与表面温度差多少,假如电机温度为130度,外壳温度大概是多少,可有75度或100度。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳