土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助 关于 排烟防火阀的问题
书上说:‘在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。’ 那么这说的和排烟风机联锁的阀应该是 常开的排烟防火阀吧? 那么常闭的排烟防火阀又用在哪里呢?

全部回答(3 )

  • yufeng983520950
    一般用常闭的防火阀,着火时,消防主机通过信号打开280度防火阀,排烟,风速在20M/S,到环境温度达到280度的时候,关闭,同时把信号反馈回消防主机
    2011-05-20 09:55:20 来自 PC 评论 举报
  • czbl1364
    谢谢 两个问题都是你回答的~
    2011-04-28 08:15:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10