求助 关于 排烟防火阀的问题
求助 关于 排烟防火阀的问题
书上说:‘在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。’ 那么这说的和排烟风机联锁的阀应该是 常开的排烟防火阀吧? 那么常闭的排烟防火阀又用在哪里呢?
发布于
2011-04-27 14:26:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yufeng983520950
一般用常闭的防火阀,着火时,消防主机通过信号打开280度防火阀,排烟,风速在20M/S,到环境温度达到280度的时候,关闭,同时把信号反馈回消防主机
2011-05-20 09:55:20
来自 PC
评论
举报
czbl1364
谢谢
两个问题都是你回答的~
2011-04-28 08:15:28
来自 PC
评论
举报