土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】关于变电所(用户站)位置的问题

【请教】关于变电所(用户站)位置的问题

发布于:2011-04-27 13:57:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在上海,变电所位置可以设计为全地下室吗?
有规范说,不能设置在地势低洼处,也有规范说,如地下室仅有一层,需抬高地面。
现在设计院意见是坚决不能设置为全地下室,而供电局却同意全地下室的变电所的方案。

各位高手请多多赐教,最好能告诉我按照哪个规范操作。。。

谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    2011-05-01 22:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    GB50053-94---10KV及以下变电所设计规范
    第2.01条,变电所位置的选择,九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。地下仅一层,当然可能积水啦。不能放。
    2011-04-28 17:22:28

    回复 举报
    赞同0