土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 需要系数的选择?

需要系数的选择?

发布于:2006-04-24 12:41:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11层住宅中,层照明配电箱接两个户照明配电箱,两户照明负荷分别为6KW与8KW。请问,要计算层照明配电箱的负荷,需要系数该取多少为宜!谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyzylz
    zyzylz 沙发
    6kW的用户使用一个配电箱
    8kW的用户使用一个配电箱
    各箱系数取0.9
    2006-04-24 20:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • chengsw7906
    chengsw7906 板凳
    取Kx=1,具体见<<民用建筑电气规范>>11.8.3 民用建筑照明负荷计算 宜采用需要系数法。需要系数值可参照明附录C.6选取。在计算照明分支回路和应急照明的所有回路时需要系数均应取1。
    2006-04-24 19:53:24

    回复 举报