24.7 火灾应急照明
24.7.1 火灾应急照明包括:
(1)正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的备用照明。
(2)为了使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明。
(3)正常照明突然中断时,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的安全照明。
24.7.2 下列部位须设置火灾事故时的备用照明:
(1)疏散楼梯(包括防烟楼梯间前室)、消防电梯及其前室;
(2)消防控制室、自备电源室(包括发电机房、UPS室和蓄电池室等)、配电室、消防水泵房、防排烟机房等;
(3)观众厅、宴会厅、重要的多功能厅及每层建筑面积超过1500m2的展览厅、营业厅等;
(4)建筑面积超过200m2的演播室,人员密集建筑面积超过300m2的地下室;
(5)通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制室等重要技术用房;
(6)每层人员密集的公共活动场所等;
(7)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m的内走道。
24.7.3 建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明。