土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这样计算变压器高压侧电流是否考虑到了变压器损耗?
麻烦请看一下图中计算变压器高压侧电流的公式,是否考虑到了变压器损耗?

1145848554906.GIF

全部回答(4 )

  • ygs1980
    变压器高压侧电流计算时必须计入变压器的本身损耗。上面公式没考虑损耗
    2006-04-25 00:47:25 来自 PC 评论 举报
  • wangenri
    这不是教科书上的理论分析吗?变压器自身损耗很小,应该没有考虑,又不是分析变压器的功率因数!
    2006-04-24 21:06:24 来自 PC 评论 举报
加载更多