土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 简单接触器控制问题

简单接触器控制问题

发布于:2006-04-24 10:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这次做一个简单控制系统,主回路是空开+接触器(1000A),接触器跳闸回路原来是直接一个按钮,但调试在做试验时,按跳闸按钮跳开,马上松开按钮,接触器又自动合上了(主回路没有带电),没有改线,只是把按钮改为旋钮,再做试验时,手动跳开接触器后,松开旋钮后接触器没有再自动合上,符合设计要求。请问:这是为什么?是不是接触器问题?需要换接触器吗?(这个控制回路没有寄生回路,简单原理)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • liuqizhou1952
    liuqizhou1952 沙发
    请问你的控制回路是不是启动+跳闸+自保持?如果是的话,则很可能是把启动按钮接在常闭触点上,才能出现上面的现象,启动按钮应该串联在常开触点上.
    2006-04-29 21:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • zg001
    zg001 板凳
    谢谢各位的分析,再补充一下:旋钮、按钮都是自复位的,没有寄生回路、控制回路就是启动+跳闸+自保持,另外PLC自动控制跳/合闸接点。做试验是PLC没有投入;原来从来没有碰到过类似情况
    2006-04-25 12:57:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多