土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何降低变频器进到电机的谐波,防止电机发热

如何降低变频器进到电机的谐波,防止电机发热

发布于:2006-04-24 09:35:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我单位有一台355KW电机,采用变频器起动,正常运行时,频率为44HZ,输入侧电流为400A,但电机发热严重,温度达90度(转子),外壳温度达65度,但在工频运行时,电机温升很小,请教高手,是什么原因?另,该电机是前后端盖进风,中间两侧出风。我们已经在出风口处加装了排风扇,起到了一定的效果,温度稳定在60-63度之间,不象以前到了71度还在往上升,另我们已对谐波作了测试,三次及五次谐波比较严重,三次电流在17A左右,五次电流在32A左右,各位高手有何高见,请多多指教。假如在变频器出线侧加装滤波器,将3,5次谐波滤除,能否起到效果,但是在变频器出线侧加装滤波器的情况好象还无这方面的介绍,滤波器起的作用只是将谐波不返回给电网。加装电抗器应能起到一定的效果,但效果如何及如何选用,请各位高手指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liutao003
    liutao003 沙发
    能否将图也传上来,谢谢
    2006-05-17 17:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • b617
    b617 板凳
    还可以到这里看看
    http://co.163.com/forum/content/224_330672_1.htm
    2006-05-03 23:25:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多