前面说了测试35KV电缆插接头困难,现在又出现没位置可核相,朋友们有没有碰到过这种情况?

全部回答(6 )

  • y502x
    1.第一次送电时,选送一个路,然后合一母联,进行两段PT接线正确性验证,并进行同一电源二段母线定相.2.再送上第二回电源,利用PT二次进行定相就妥了.
    2011-05-02 10:13:02 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    我们的二条线路在电站侧有线路PT,二次核相没问题,主变(35KV与电网的联网线路)没有线路PT,核相需要动好脑筋。

    因主变是110/35/6KV三绕组,第一次送电只能从主变过来。楼上说“用母线PT”核相,第一次(另一般没接电源时)怎么办?
    2011-04-28 17:50:28 来自 PC 评论 举报