正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.52 万条内容 · 1199 人订阅
阅读下一篇
本工程为复旦大学正大体育馆钢桁架的制作施工方案
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
constructional
沙发
这是我亲手计算的一个格构式梁,可能有点参考,对柱子页一样。NBA四层防火墙受弯构件结构计算
2011-05-20 09:15:20
赞同0
-
add_oil
板凳
你看到的计算我估计不完全,计算局部稳定的时候,确实是用分支杆件来计算,但是计算整体稳定的时候,你必须要使用四肢格构柱的整体抗弯截面模量,采用换算长细比来计算格构柱的整体稳定,这个才是规范所要求的,局部和整体的稳定都要计算的。
2011-05-20 08:29:20
赞同0
加载更多一、 吸音墙、防火墙的设计构造:
1、 面层 4mm pc石膏吸音板;
2、 50厚 岩棉(32kg/m³)
含C100轻钢龙骨@600×600;
3、 空腔 约50mm
4、 双层12mm厚水泥纤维板;
5、 100厚岩棉;
6、 双层12mm厚水泥纤维板;
7、 龙骨立柱1采用 □150×4方钢,立柱2采用□120×4方钢 @1200 ,横向采用120×轻钢龙骨;
8、 上下采用250×600横梁与两柱间的主桁架相连接。
注:a.设计防火等级为Ⅰ级
b.耐火板限为3小时
二、横梁荷载计算:
1、横梁自重
L100×6 g1=9.37kg/m×4=37.5kg
2L63×6 g2=2×5.72=11.44kg
-6×65×220 g3=2×0.67=1.34kg
∑ g=52.8kg
=0.53KN/m
2、□150×4 g1=18.84kg/m @1200
120横梁用龙骨 取g2=10kg/m @1200
18.84+10=28.84kg
平均单位面积 =20kg/㎡
3、双层12mm厚水泥纤维板(含钉)
0.020×24×1×1=0.5KN/㎡
4、100厚岩棉 32kg/m³
取0.032KN/㎡
5、双层12mm厚水泥纤维板
0.020×24×1×1=0.5KN/㎡
6、轻钢龙骨600×600
取0.1 KN/㎡
7、50厚岩棉 32kg/m³
取0.016KN/㎡
8、4mm厚 pc石膏吸音板(按10KN/m³)
0.004×10 = 0.04 KN/㎡
2+3+4+5+6+7+8=1.372KN/㎡
故作用在横梁的荷载为:
1.35×1.372×6× =5.6 KN/m
因此作用在梁的荷载为
q=1.35×0.53+5.6=6.3 KN/m
三、横梁截面强度计算:
1、内力计算
Mx= ql2 = ×6.3×14.5×14.5=165.57KN•m
V= ql= ×6.3×14.5=45.7KN
2、组合梁载重几何特性
查L100×6
A=1190mm2
Ix=115cm4
ix=31mm
ixo=39mm
iy0=20mm
Z0=26.7mm
Ix=115×4×104 +1190×273.3×273.3×4
=3601.4×105 mm4
Wx= 3601.4× =1200×103 mm3
3、由于荷载的偏心产生的My
偏心距取80mm
My= ×0.08 q l= ×5.6×0.08×14.5=3.25 KN•m
4、按《钢结构设计》规范 4.1式
+ ≤f
先计算Wny
Iy=115×104×4+1190×98.32×4=506.0×105 mm4
Wy= 506×105/125=404.8×103 mm3
故
= + =138+8=146 N/m㎡
5、f设计值的确定
按《规范》 3.4.2第3条
施工条件差的高空作业安装焊缝乘以系数0.90再按3.4.2
因此有 f=215×0.9=193.5 N/m㎡
再根据3.4.1设计指标 由于结构较长,需要对接 ,对接焊缝f =160 N/m㎡
综上所述 f=fmin={193.5,160}=160 N/m㎡
6、受弯构件计算结果
由于荷载作用由偏心作用 根据计算结果 =146N/m㎡<[f]=160 N/mm
符合要求。
四、横梁局部稳定计算:
1、 = = =98>80
但属于格构组合梁不需要加劲肋
2、由于imin=iyo=20mm
入= =50
查表得 =0.916
=f×0.916=215×0.916=196.94 N/m㎡>[f]=160 N/mm2
满足要求。
回复 举报
回复 举报