发布于:2011-04-26 16:24:26
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
我想问大家个问题:
比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?
隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?
我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。
所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。
问题就是有两种说法
1、前级断路器是40A,与它相连的隔离开关在断路器后级应该选40A不能比前级大,而且隔离开关的塑壳电流比40A大的多的多,所以40A足够了。
2、前级断路器是40A,而如果发生故障电流,约定脱扣点电流一般为40x1.2A,所以用40A隔离开关在断路器不脱扣的大于40A的电流情况下,隔离开关会发热烧坏,由此看来后级隔离开关应该比前级断路器电流大一个级别,应该为63A
对于这两种意见大家有没有什么过硬的理论来佐证。到底隔离开关和断路器该如何匹配呢,请大家赐教!
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报