应甲方要求,配电箱必须装在阅览室的墙上,郁闷。6层办公楼,怎么也得300安培的电流了,请问能不能在墙上暗装?240的墙。我认为有个柜子最好了,但是甲方(某腐败单位搞基建的副局长)不让。刚开始还要把厕所下面的一间作配电室,给他说不行还不愿意,好歹要了一间,只给一面墙和一个电缆井(还不挨着)。最后还嫌我乱给他提要求,居然熊俺,当着领导不好发作。自以为是个大工程呢,好笑。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zyzylz
    zyzylz 沙发
    现在牛人真牛!
    我觉得技术上问题不应让步,先做了,审图时不行,由业主提出纪要,好歹有个依据
    2006-04-24 20:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • jszj_dtx
    jszj_dtx 板凳
    把主开关和出线开关的操作手柄露出板外,这样不但提高了防护等级,方便了开关的操作,箱子的深度还可以浅一点,240mm深的墙就可以放的下了!(建议出线开关采用模数化开关)