请教挑阳台问题,谢谢老师们,阿弥陀佛
请教挑阳台问题,谢谢老师们,阿弥陀佛
框架结构住房,想挑一长80cm,,宽480cm阳台。
从外墙横梁上保护层算起,下6-7cm处钻眼植筋,每隔15cm植筋12的螺纹钢,植入深度18cm。然后将植入的筋做面筋,加横筋后做混凝土。混凝土厚10cm,面筋上面2cm,下面8cm,这样做是否安全? 谢谢,阿弥陀佛
发布于
2011-04-26 14:00:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
leelee4
两种办法都可行,悬挑长度小,都没问题应该
2011-05-06 11:23:06
来自 PC
评论
举报
lwxing0821
学习了
2011-05-06 09:13:06