【求助】跌开式熔断器管体充当导体,保险为何烧坏?

发布于:2011-04-26 11:39:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
异常现象:我厂 6KV配电室值班人员发现站用变压器(负荷很小)出线三相电压不平衡。
VAB=396V VAC=360V VBC=340V
断电后发现站用变压器上方跌开式熔断器其中一相的熔管损坏,熔管未掉落。
跌开式熔断器管体充当导体导电,保险烧坏。
后对站用变压器、避雷器等进行测试无问题,便更换跌开式熔断器,电压恢复正常。
请问各位大侠啥原因造成 能够在保险管上导电。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • mt0616
    mt0616 沙发
    由于熔丝熔断点在熔丝管内“焊住”了,且断开的断口很小,断口上烧成碳了,熔丝还能拉住扣,熔丝管不落下,这相还能通电流!
    2011-04-29 08:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • liuxianfeng8527
    赞成:不知道你有没有看跌落式开关保险烧段相的绝缘管内侧有没有烧黑迹象(有黑色油状液体),如果有那就是说保险丝是在贴近绝缘管体长时间发热使绝缘管内侧产生烟油导致而成(虽然最终保险丝烧段但由于保险丝贴近绝缘管内侧而绝缘管内侧的烟油刚好与烧段的保险丝行成回路而导电但由于导电电阻过大接触不好使得电压下降)。所以才会发生你说的这种现象。
    2011-04-29 06:01:29

    回复 举报
    赞同0