土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教强电井内耐火、阻燃和普通YJV电缆安装的问题

请教强电井内耐火、阻燃和普通YJV电缆安装的问题

发布于:2011-04-26 10:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里是个在建的最高25层的住宅小区,由于设计时强电井尺寸偏小,想在安装耐火、阻燃和普通YJV电缆等电缆时不使用桥架,拟使用固定支架,不知道这样行不行?请各位大虾解疑

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tiger2006
    tiger2006 沙发
    可以的
    高层防火规范中有这么一条
    电井内采用耐火或阻燃电缆的,可以不采取保护措施
    2011-06-01 17:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • huajx001
    huajx001 板凳
    无论电缆井尺才够不够,楼主的方法都是可行的.
    2011-05-31 07:52:31

    回复 举报
    赞同0