今天在进行节能计算时忽然想到的,原来计算层间楼板的传热系数都是取所占比例比较大的楼面做法的传热系数作为层间楼板的传热系数,这次遇到一个工程,除了卫生间使用散热器采暖外,其他房间均采用地面辐射采暖,这样卫生间的楼面的传热系数就比其他房间要大。请问大家这时候层间楼板的传热系数怎么计算?是计算平均值吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • icewings
    icewings 沙发
    瞎忙了一个月,忘了关注自己的帖子了,谢谢楼上的回答。
    2011-05-31 17:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • sjywgs
    sjywgs 板凳
    层间楼板可以不保温,但性能指标要计算