难题求解,高手请进,关于底板抗浮
水头高度9米,跨度8.5X8.5m,柱下单桩抗压兼作抗拔,由于整体抗拔不够,在梁中间布置一根抗拔桩,那就有问题了,由于底板下淤泥,
正向的要计算,还有反向的也要计算,请问需要用什么模型计算如下的模型:
1:正向的梁计算,为了节约钢筋需要考虑中间的桩作为支撑。
2:反向的梁,同样要考虑中间的梁的问题。
3:梁上抗拔桩的承载力计算的量化问题。如何准确计算。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ehero
    ehero 沙发



    增加节点输入柱,其所负荷的面积上的荷载导到此柱.这个计算是不正确的,不管是梁配筋还是柱子所得到的轴力都是错误的。
    不信可以自己建模计算,然后查看梁上的导算荷载,就是因为这个问题所以没办法用倒楼盖计算
    2011-04-26 14:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • lurry5359
    lurry5359 板凳
    1.验算桩对梁的冲切。
    2.计算梁:柱子和桩可以视为梁的支座,梁的受力就是由板传递的净水浮力。

    [ 本帖最后由 lurry5359 于 2011-4-26 13:22 编辑 ]
    2011-04-26 13:21:26