土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ K形和Y形偏心支撑钢框架滞回性能试验研究

K形和Y形偏心支撑钢框架滞回性能试验研究

发布于:2011-04-25 21:39:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 进行了1P3 缩尺的K形和Y形偏心支撑钢框架的低周反复荷载试验,分析了K形和Y形偏心支撑钢框架
在循环荷载作用下的破坏机理、滞回性能、延性、刚度退化规律以及耗能能力。试验结果表明,K形和Y形偏心支撑
钢框架均具有较好的延性及耗能能力;K形偏心支撑钢框架横梁的竖向变形较大,Y形偏心支撑钢框架横梁的竖向
变形较小;虽然Y形偏心支撑钢框架侧向刚度低于K形偏心支撑钢框架,但也能提供较大的初始抗侧刚度,可满足
小震或中震作用下的结构变形要求,同时在大震作用下可以提供良好的变形能力和耗散地震能量的双重功能。
[关键词]  K形偏心支撑; Y形偏心支撑; 低周反复荷载试验; 耗能梁段; 滞回性能