土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 蓝德能源塔热泵简介

蓝德能源塔热泵简介

发布于:2011-04-25 17:59:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

一、背景:
常用的空调系统机组种类:冷水机组、风冷热泵机组、水源热泵机组、地源热泵机组、 VRV (多联机)

针对一些缺水、少水或不具备条件打井、埋管的地区方便应用热泵技术,专门研发推出了适合室外环境温度 -9 以上地区使用的能源塔热泵系统,并取得多项国家发明专利。

二、能源塔热泵原理:

能源塔型水源热泵机组,是以空气为热源,通过能源塔的热交换和热泵机组作用,实现制冷、供暖以及提供卫生热水等多种功能的新产品。

冬天它利用冰点低于零度的载体介质,高效提取低温环境下相对湿度较高的空气中的低品位热能,实现低温热能向高温热能的传递,达到制热目的;

夏天由于能源塔的特殊设计,起到高效冷却塔的作用,将热量排到大气中实现制冷。

能源塔热泵系统,主要适用于长江以南冬季温度在 -9 以上的地区。

三、能源塔热泵系统优势:

冬季,能源塔提取环境低品位热能的性能比风冷热泵稳定,无结霜困扰。整个冬季机组的平均能效比在 3.5 以上。

夏季,由于能源塔的散热能力比冷却塔强,起到高效冷却塔的作用,主机能效比在 4.5 以上。

同时,全热回收可免费得到卫生热水。仅空调功能,综合比风冷热泵机组节能 40% 以上

传统风冷热泵在空气湿度大、潮湿阴冷地区,冬季供热时结霜严重,须耗能融霜,热泵效率低,而能源塔热泵系统无结霜困扰,因而可高效稳定提取低温空气的热能。

四:比较分析:

冬季运行参数比较:

序号
热泵系统
名称
干球
温度
( )
湿球
温度
( )
热源
载体 t1/t2 ( )
供热
载体 t1/t2
( )
热泵机组  蒸发
( )
热泵机组冷凝
( )
性能
系数
COP
1
地下水源热泵
15/7
40/45
5
48
4.70
2
能源塔热泵
3
2
0/-3
40/45
-7
49
3.67
3
风冷热泵
3
2
2/-3
40/45
-12
50
2.90
夏季运行参数比较:

序号
热泵系统名称
室外干球
温度
( )
室外湿球
温度
( )
制冷
载体 t1/t2 ( )
冷源
载体 t1/t2
( )
热泵机组  蒸发
( )
热泵机组
冷凝
( )
能效

EER
1
地下水源热泵
7/12
18/29
5
32
5.77
2
能源塔热泵
35
28
7/12
30/33
4
36
5.23
3
风冷热泵
35
28
7/12
35/40
2
50
3.12