土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于 天正 喷淋回路的解决办法。

关于 天正 喷淋回路的解决办法。

发布于:2011-04-25 17:19:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在论坛看到很多 关于 天正 喷淋回路的问题,我翻遍所有帖子都没有解决的快捷办法。
其实办法很简单,用CAD自带的格式刷MA刷,就能解决回路的问题。希望下次版主碰到此类问题先说解决办法,再分析原理哈,毕竟很多朋友先要完成工作,再才研究软件。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • banruos
    banruos 沙发

    楼主用于探索 鼓掌。。。 用于开拓的精神十分可嘉
    2013-06-17 21:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • 波
    板凳
    我是用下面的方法,反正要改线型和比例,程序处理一下,相当于每条线刷新一次
    (defun c:wp(/ PIPE)
    (princ "选择天正管线比例<0.4>:")
    (ssget '((0 . "TCH_PIPE")(300 . "喷淋")))
    (vlax-for PIPE (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vlax-put PIPE 'linetypescale 0.4)
    (vlax-put PIPE 'pipeweight 0.5)
    )
    (princ))
    2012-07-13 08:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多