土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构框架工业厂房结构内力计算模型的选取

钢结构框架工业厂房结构内力计算模型的选取

发布于:2011-04-25 16:11:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
6层的钢结构框架工业厂房,没有楼板,梁上铺面是钢格珊板,本人想钢格珊对梁没有约束作用,可以当无楼板来考虑,这个时候用PKPM-SATWE计算,选侧刚+强制刚性楼板假定呢,还是总刚计算?
按照高规5.1.5条,进行高层建筑内力和位移计算时,可假定楼板平面内无限刚。感觉按照高规的话与实际不符,结果会失真。而选总刚应该可以更接近实际情况。

请教一下大家遇到这种情况怎么选呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • add_oil
    add_oil 沙发
    没接触过,期待高手指点。
    2011-06-14 09:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • mini结构师
    mini结构师 板凳
    我也遇到这个问题,我的是直接铺的角钢+花纹钢板的形式。
    我的做法是不采用楼面无限刚计算,。
    个人认为这种楼板刚度有,但是比混凝土楼板的刚度差很多很多。基本不是一个档次
    举个例子,普通混凝土梁板,中梁刚度可以放大2倍,而压型钢板楼盖规范只规定能放大1.5倍
    像咱们这种楼盖平面内基本没有什么混凝土和压型钢板组合楼盖那么大的刚度~
    2011-04-28 20:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构稳定理论与设计

论文简介: 钢结构稳定理论与设计 附件名:20114251303713883997.rar 文件大小:1574K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10