发布于:2011-04-25 11:32:25
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
钢结构规范 11.5.5条 第一款, 当栓钉位置不正对钢梁腹板时,,如果钢梁上翼缘受拉力,栓钉的直径不大于钢梁上翼缘厚度的1.5倍,,,不受拉力(那就受压力了)栓钉的直径不大于钢梁上翼缘厚度的2.5倍。
为什么受拉还应该用小栓钉,受压用大号的栓钉?高手指点下,受拉不是不容易失稳吗?为什么
刚做的一个工程,钢梁H250X150X6X8用了2排M16的栓钉做组合梁,,自己发现与这条冲突了
大家帮忙分析分析,这个组合梁会不会出问题
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1.采用两排栓钉,栓钉的位置肯定就不正对钢梁腹板了,请计算复核是否真的需要两排,或者改为一排,与钢梁腹板正对,采用较大直径栓钉。
2.加大钢梁的翼缘尺寸,缩小栓钉沿梁轴线方向的间距,取6d。
3.如修改有限,可以改用槽钢等其他链接件。
回复 举报
1.对于组合梁的栓钉的主要受力形式应该是受剪、受拉、受弯。
2.控制栓钉的直径,是为了考虑构件在组合荷载作用下,防止连接节点破坏先于构件破坏。
3.钢规范【11.5.5】条文补充了间距的作用主要是为了受剪能发挥作用。
[ 本帖最后由 kch020611 于 2011-4-26 14:22 编辑 ]
回复 举报