土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!住宅消防。

急!住宅消防。

发布于:2003-01-29 11:09:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问下部是商店的6层住宅,消火栓如何环?总不能在顶层住宅户内设干管吧?另外楼梯间设一个消火栓,怎么保证2股水柱?楼梯间不会设2个消火栓吧?请问各位答案的依据!关键是依据规范哪一条?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ttzg
    ttzg 沙发
    上述可行吗?谢谢
    2003-01-31 12:51:31

    回复 举报
    赞同0
  • ttzg
    ttzg 板凳
    看来大家都认为可以做枝状的。谢谢。
    一层是商业门面房,每间门面房有个二层阁楼,可以做商业或者仓库,通过该门面房一二层之间的内楼梯上下。
    那么在一层门面房外墙设消火栓是否足够,因为二层分别为单间,没有外廊,互相不通,消火栓只能设在房间内,无意义,可以使用一层门面房外墙的消火栓,只要二层每个房间做到有一层的2个水龙带能通过内楼梯拉过来就行了。这样二层就没有消火栓了,(可以用一层的),是否可行?希望高手指点。
    2003-01-31 01:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关24米以下多层消防的消防水池、水泵、屋顶水箱的疑惑,请指点

多层消火栓系统经常看到两种做法:1.由消火栓环网,屋顶消防水箱(10分钟消防水量),屋顶消防稳压罐、稳压泵, 室外消防水泵接合器组成,室外消火栓组成2.由消火栓环网,屋顶消防水箱(10分钟消防水量),消防泵远程直接启动按钮及线路,室外消防水泵,室外消防水池组成 此两种系统如何选择?