土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教!开关柜内母排如何选择!

请教!开关柜内母排如何选择!

发布于:2006-04-23 10:17:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人是进入成套行业的新手,对于开关柜内母排规格如何选择总搞不清楚,如

下问题很模糊。请各位高手赐教!
1)设计院图纸:变压器容量1600KVA,进线柜选CW1-3200断路器,整定电流

2500A,联屏排规格为TMY-3*2(100×10)+2*(100×10),本人觉得选TMY-

3*2(80×10)+2*(80×10)就可以。请问同行如何处理,是自己改小,还是

与用户和设计院协商后再决定。假如用户一定要选TMY-3*2(100×10)+2*

(100×10),那么进线柜分支排可否选TMY-3*2(80×10)?因为这样可省一点

铜排。
2)两台变压器容量1600KVA、1250KVA,设计院图纸:联屏排规格为TMY-3*2

(100×10)+2*(100×10),请问可否不经设计院同意将联络柜后1250KVA那

一段联屏排规格改小?
3)高低压开关柜内的母排载流量按什么标准选?国家有没有标准?烦请哪位同

行提供一份。环境温度按多少度?
4)低压柜内:100、200、225、300、400、500、630、800、1000、1250、1600

、2000、2500、3000、4000、5000A电流各选什么规格的铜排?
5)高压柜:630A-20KA、25KA、31.5KA断路器;1250A-25KA、31.5KA、40KA断路

器;1600A-31.5KA、40KA断路器;2000A-31.5KA、40KA断路器;2500A-31.5KA、

40KA断路器;3150A-31.5KA、40KA、50KA断路器;4000A-40KA、50KA断路器;各选什么规格的铜排?
6)高压柜内电流互感器变比(一次电流)往往比断路器电流小很多,铜排如何选?是按电流互感器一次电流,还是按断路器电流?
7)环网柜和低压柜抽屉内往往用一些特殊规格的铜排,塑壳开关接线桩头小也要用一些特殊规格的铜排。请问TMY-30×5、30×8、30×10、40×6、40×8、40×10、50×10载流量为多大?
8)PT柜铜排选多大?中置柜内选小了似乎不行。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • laiyitong1973
    laiyitong1973 沙发
    都是牛人,学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2009-05-13 10:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • sos9111
    sos9111 板凳
    :) 好樣的!
    2008-11-21 20:55:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样提高工艺问题,做个讨论

我们公司主要生产高低压柜什么的,可是现在看来车间工艺上还存在很多的问题,怎么样才能更好的提高工艺呢,柜体还有组装......

回帖成功

经验值 +10