发布于:2006-04-23 10:17:23
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
本人是进入成套行业的新手,对于开关柜内母排规格如何选择总搞不清楚,如
下问题很模糊。请各位高手赐教!
1)设计院图纸:变压器容量1600KVA,进线柜选CW1-3200断路器,整定电流
2500A,联屏排规格为TMY-3*2(100×10)+2*(100×10),本人觉得选TMY-
3*2(80×10)+2*(80×10)就可以。请问同行如何处理,是自己改小,还是
与用户和设计院协商后再决定。假如用户一定要选TMY-3*2(100×10)+2*
(100×10),那么进线柜分支排可否选TMY-3*2(80×10)?因为这样可省一点
铜排。
2)两台变压器容量1600KVA、1250KVA,设计院图纸:联屏排规格为TMY-3*2
(100×10)+2*(100×10),请问可否不经设计院同意将联络柜后1250KVA那
一段联屏排规格改小?
3)高低压开关柜内的母排载流量按什么标准选?国家有没有标准?烦请哪位同
行提供一份。环境温度按多少度?
4)低压柜内:100、200、225、300、400、500、630、800、1000、1250、1600
、2000、2500、3000、4000、5000A电流各选什么规格的铜排?
5)高压柜:630A-20KA、25KA、31.5KA断路器;1250A-25KA、31.5KA、40KA断路
器;1600A-31.5KA、40KA断路器;2000A-31.5KA、40KA断路器;2500A-31.5KA、
40KA断路器;3150A-31.5KA、40KA、50KA断路器;4000A-40KA、50KA断路器;各选什么规格的铜排?
6)高压柜内电流互感器变比(一次电流)往往比断路器电流小很多,铜排如何选?是按电流互感器一次电流,还是按断路器电流?
7)环网柜和低压柜抽屉内往往用一些特殊规格的铜排,塑壳开关接线桩头小也要用一些特殊规格的铜排。请问TMY-30×5、30×8、30×10、40×6、40×8、40×10、50×10载流量为多大?
8)PT柜铜排选多大?中置柜内选小了似乎不行。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报