框剪结构一端连剪力墙一端连柱的是否可为连梁
框剪结构一端连剪力墙一端连柱的是否可为连梁
25层框剪结构,
边梁
一端连框架柱一端连剪力墙,可以定义为连梁吗,(跨高比<2.5,)高规没有明确说明。总工认为应该按框粱,个人认为跨高比很小,主要承担剪力,连梁比较合适,而且框粱的话会超筋。请各位指点
发布于
2011-04-25 10:42:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zihan1009
框剪结构中的柱有20%的剪力分担,可定义为连梁
2018-11-09 11:14:09
来自 PC
评论
举报
han.wei.guo
感觉框架梁更合适,高规明确两端与剪力墙在平面内相连的梁为连梁
2018-10-31 14:52:31
来自 PC
评论
举报
加载更多