25层框剪结构, 边梁一端连框架柱一端连剪力墙,可以定义为连梁吗,(跨高比<2.5,)高规没有明确说明。总工认为应该按框粱,个人认为跨高比很小,主要承担剪力,连梁比较合适,而且框粱的话会超筋。请各位指点

全部回答(14 )

  • zihan1009
    框剪结构中的柱有20%的剪力分担,可定义为连梁
    2018-11-09 11:14:09 来自 PC 评论 举报
  • han.wei.guo
    感觉框架梁更合适,高规明确两端与剪力墙在平面内相连的梁为连梁