土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 一丁提问——HRB400级钢能不能连弯5个90度?

一丁提问——HRB400级钢能不能连弯5个90度?

发布于:2006-04-23 09:28:23 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
当小直径HRB400级钢筋用于现浇板,在上反口能不能连续5个90度弯折?
在HPB235级钢筋用于现浇板,在上反口连续5个90度弯折,作为上反口的钢筋,是传统的做法,可是,对于HRB400级钢筋,其延性不如HPB235级钢筋,能不能进行连续5个90度弯折?请同行师友发表高见。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 胖仔001
    胖仔001 沙发
    我读罢同仁的讨论,感到收获颇丰,真的好好谢谢你们了.
    2007-03-08 09:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • 扮猪吃老虎
    HRB400的钢筋25的采用闪光对焊应注意的首先是电压一定要有稳定的电压,并能够达到压力值!
    还有钢筋接头的两端面一定要平!
    2007-03-07 22:27:07

    回复 举报