热泵型冰水主机跳排气温度故障不知是什么原因哦
热泵型冰水主机跳排气温度故障不知是什么原因哦
我司一台热泵型冰水主机最近总是跳排气温度故障(设定排气温度110摄氏度故障跳机)现在运行模式是制热模式,请教各位不知是什么原因哦!
发布于
2011-04-25 08:53:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
懒人啥都不写
楼主是自问自答了,咱也学习一个,漏氟怎么查,是不是要从冷媒压力检查呢?
2011-06-01 19:22:01
来自 PC
评论
举报
ping0005
原因找到了,在工作的时候我看了一下冷媒压力高压10。5KG,低压是1。5KG,排气温度是超过120度后跳保护,水中没有空气,因水流开关能正常工作,找了一罐冷媒加进去后排气温度没超过80度(制冷模式下)水温也降下来了,进水11。8度,出水7。5度,工作正常,高压11。5KG,低压4。5KG,但是这漏氟就有点不好查了哦!请朋友支招哦!