东南大学 王新玲 郑州大学 周同和 郭院成
提要 针对某住宅楼由于地基不均匀沉降引起的上部结构倾斜变形,采用压浆无砂混凝土小桩复合地基技术加固原有基础,使结构不再继续发生不均匀沉降。通过计算分析提出纠偏设计方案,采用掏土灌浆施工方案成功地完成了该住宅楼上部结构的纠偏,达到了预期的效果。该设计及施工方案可供同类工程参考。
关键词 纠偏 加固 工程 不均匀沉降 无砂混凝土 压浆 水泥浆