电动阀有“开到位”“关到位”“过力距”信号输出,前面两个好理解,对“过力距”有两种说法:
1、阀门卡住了,发出的信号。
2、阀门位置超越了“开到位”“关到位”发出的信号。
哪种理解正确?请教!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    国产电动阀(也包括密封不好的国外电动阀)最怕进水,而阀门大都与水(或其他液体)有关,一进水,限位和过力矩行程开关就失灵,据我了解,我们一个电站在一次停炉检修后恢复生产过程中,就顶坏二只电动阀。原因是进水,另有一次把220V电压传到仪表24V上去了,烧了仪表二块卡件!!
    2009-02-14 18:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    4楼和5楼都说对了,而且很详细!
    只有国产电动阀有“过力矩”机构和电气的行程开关,国外的认为电气限位是可靠的,就没有必要装过力矩装置。
    主要国产电动阀在控制和检测方面比起国外的来讲,可以说特差!!!
    因国产的电动阀在动作时根本不会检测是在关还是在开,只是认为电机在转。如果电机电源相序接反,限位开关就失灵,这时候只有机械结构的过力矩起作用了(过力矩有电气行程开关,但在相序接反时,动作的一只根本不是接触器动作的那只!!!)。
    过力矩机械结构是:蜗轮蜗杆,蜗杆轴是花键轴,蜗杆在花键轴上靠两侧弹簧定位,当阀门顶住后,(电机还在带花键轴转)蜗轮不能再动了,蜗杆由于蜗轮不能动而向一个方向压缩弹簧,同时,由于蜗杆沿花键轴移动时带动了过力矩行程开关(电机相序接时没用),这时如果电机停止就好了,但电机接反时还会继续转下去!这样,蜗杆继续压缩弹簧,使蜗杆最后螺纹离开蜗轮,又被弹簧弹回(发出很响的撞击声!),再转一圈,再弹回,电机不停就一直弹下去!
    这是过力矩弹簧调整较好的情况下,如果弹簧调整的力矩太大,就把阀门顶坏了。过力矩弹簧力矩太小时,会打不开(或关不上)阀门。
    而国外电动阀是智能型的,如果电源相序接反了,它会报警并不动!!!
    2009-02-14 18:44:14

    回复 举报
    赞同0