土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管道设计中遇到疑惑,求解!

雨水管道设计中遇到疑惑,求解!

发布于:2011-04-24 17:14:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
规范
一工程设计重现期取2,按5年校核!具体
怎么校核呢
?
我有时侯是直接取5年计算
求教哦!!


[ 本帖最后由 fangcaixia 于 2011-4-24 20:15 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • dreamingman2005
    校核有点无理了,一般算出来的管段输水能力比设计流量大不了多少的。
    2011-06-01 16:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • jiangdongxiaowu
    取5年的是不是新疆那些降雨量少的地方的?

    我们这边取1年,管径还常常大的吓人
    2011-05-31 22:10:31

    回复 举报
    赞同0