土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 砌体施工质量评定

砌体施工质量评定

发布于:2011-04-24 16:28:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
各位专家:我现在碰到这样一个问题,两侧为窗洞口的一个窗间墙,其上部有一个预制混凝土梁(农村,一层平房)。施工队在施工时,没有把梁放置在该窗间墙的正中间位置,门窗洞口上部过梁也不在同一标高上,导致其建筑形式非常难看,请问各位专家,这样的施工质量违反规范吗?违反规范的那一条?我能要求施工对给予修复吗?(农村建房,没有图纸)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jsa346
    jsa346 沙发
    什么叫:窗间墙?内隔墙两边都有窗吗?如果只有一边有窗,是不是就不叫窗间墙了?
    预制混凝土梁不再墙的中间?那除了改梁以外,你就只能改墙了啊。
    门窗洞口上的过梁不再同一标高上,这没什么关系啊。
    至于好不好看,等你做完饰面以后,谁也看不见了的。
    2011-04-25 15:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • sdgxh12
    sdgxh12 板凳
    没有规范规定梁必须放在窗间墙的正中间。不过为了好看和受力好常规都是放在正中间。也没有规范规定窗洞过梁要在一个标高上,不过为了好看常规都是窗户一样高的。如果有图纸,而施工没有按图纸尺寸做,你当然有权要求修复。如果没有图纸,就要看你的本事了。
    2011-04-24 17:53:24

    回复 举报
    赞同0