土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教零线与地线的区分问题
用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?

全部回答(8 )

  • co1428980573363
    零线和地线搞反了,如果此时接上负载并允许的话,漏电开关会跳闸,
    2015-09-16 14:46:16 来自 PC 评论 举报
  • nisongyaho
    没有漏电开关,不然就不会着火了,更无法保证墙里的暗线的零线和地线没有接混。
    2011-04-25 13:03:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10