土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否要设消防给水?

1层是仓库,2,3,层是办公,1,2层单层面积500 平方米,3层250平方米,共1250平方米,
1层层高4.20米,2层7.80米,3层11.40米.
像这样的建筑要设消防给水么?

全部回答(10 )

  • xfd831
    根据8.4.1第1点,丙类仓库需要做消火栓。
    再根据8.6.2第1点,则二三楼都要设消火栓。
    2006-04-25 23:23:25 来自 PC 评论 举报
  • podal123
    第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:

    一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

    二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;

    三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;

    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

    五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

    六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;

    注:在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。

    第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:

    一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

    二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
    这是老版的规范。我不清楚在这能不能用上。希望能给你一些建议。
    2006-04-25 14:06:25 来自 PC 评论 举报