建筑消防给水
\
是否要设消防给水?
是否要设消防给水?
1层是仓库,2,3,层是办公,1,2层单层面积500 平方米,3层250平方米,共1250平方米,
1层层高4.20米,2层7.80米,3层11.40米.
像这样的建筑要设消防给水么?
发布于
2006-04-22 18:57:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
xfd831
根据8.4.1第1点,丙类仓库需要做消火栓。
再根据8.6.2第1点,则二三楼都要设消火栓。
2006-04-25 23:23:25
来自 PC
评论
举报
podal123
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;
三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
注:在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
这是老版的规范。我不清楚在这能不能用上。希望能给你一些建议。
2006-04-25 14:06:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
caoermeicem
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
186
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
