关于关于高压柜端子接线图,有点搞不清楚:是否所有设备或元器件,无论屏内屏外都需要经过端子排连接?看了附图中的原理接线图好像是的,但是图中的控制回路的跳闸出口的1n:106和1-1LP:1的连接好像又没有上端子排,弄得我糊涂了,到底上不上端子排是按照一个什么样的原则确定的呢?端子接线图应该怎么样来画呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
解说二个问题:
2011-12-07 17:39:07
赞同0
-
zhx41
板凳
显示屏太小无所为,只要能看到数据。我这里国产的,屏很大用了几年就缺字了(显示屏花屏了)
2011-12-07 16:18:07
赞同0
加载更多1、蓄电池(直流屏)同保护屏放在一起没问题,蓄电池在充电时会排出气体,但排出的是少量的氢气,基本上没有腐蚀性。
2、SEL综保上的显示窗口是小,但“人机对话”可以在后台电脑上进行,我们是装有监控系统的。