土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 五星级酒店生活热水水量如何确定准确
本人在做一个五星级酒店,客房300间,生活热水最大小时流量如何确定。

全部回答(6 )

  • zq598098286
    冒昧的问一下 是先算热量呢 还是先算热水?我是先算设计小时热量再算设计小时热水 用水定额取160 小时变化系数计算得到 但是我好像不太清楚要几次内插法 我算出来是3 每间按照两张床位计算 设计小时热水量为12.04m3/h 设计小时耗热量为688kw
    2013-04-03 09:07:03 来自 PC 评论 举报