各位前辈好啊 最近两天才开始的水力计算 可是在水管水力计算时系统自动连接的时候能够完全提取 但是我们自己画的管道有时提取不到 好像系统并不认为两个管道或者三根管道是连接在一块的,可是我反复检查了,明明是连接在一块的,到底是怎么回事呢 格纹前辈帮帮忙

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lin3710
    lin3710 沙发
    看看各段管线是不是单一的,连接处要分开来
    2012-05-24 15:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • j04150201
    j04150201 板凳
    我也碰到过这种问题,后来仔细查看,发现自己连上去的话,连接点是没有打断的,在水管里面有个水管打断功能,把水管打断一般就有了。还有就是很多管线在你拉伸的时候,这边是对齐了,但那边却伸出去了一点,你仔细检查管线,一般是有问题的。不过我也碰到比较郁闷的,就是分支计算都能提取,但直接点系统计算,有的就不能提取的问题,希望知道的解答一下