土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 误把PPR管外径dn当公称直径DN做,请教各位大虾

误把PPR管外径dn当公称直径DN做,请教各位大虾

发布于:2006-04-22 17:32:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一师弟刚出来当施工员,误把PPR管外径dn当公称直径DN做,已施工了10多层,立管我已叫他改正,水泵也已安装,不知压力是否影响很大,主要是DN20用了dn20,DN25用了dn25,各长20m左右.
我叫他热水管先换回dn25,冷水管如果不改,是否可行?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 7859432
    7859432 沙发
    问题不大,管道流速会超规范,但一般情况下用户可以接受。管径小一点,虽然流速会稍高,但影响不大
    2006-05-26 16:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    应该是管子大了一号,哈哈。没关系的,水力条件更好。。。。
    2006-05-26 15:33:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多