成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 616 人订阅
阅读下一篇
求救!IGBT爆炸了我公司用的罗宾康的变频器不久前在变频启动电机时发生了18个单元的IGBT全炸毁的事故,但每个单元的3个63A保险都是好的。在启动变频前启动工频,烧了断路器的保险。检查电机正常后才启动的变频。断路器换了保险后电机工频运行至今都工作正常。声明一下,应该不是反送电,有做过联锁实验的,反送电不可能。电机是500KW,6kV的。请各位大虾帮忙分析下!!!不胜感激!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
zhangshengtao123
沙发
请问各位大侠,GB或其他标准中有没有对核电用的中压开关柜(6kV或10kV)的要求,要是有,能否帮忙提供一份,十分感谢!
2007-01-22 15:54:22
赞同0
-
singhi
板凳
1500是KYN28-12的可能比较大,这个基本是前面对齐了!用电缆的话成本就大了,最好用排走。不知道你的用户是不是肯出钞票了!呵呵!
2007-01-22 12:44:22
赞同0
加载更多回复 举报