高度为41.5m钢框架结构,风压为0.74kN/m2,屋面为彩钢板,屋面檩条跨度3m,使用C160x70x3.0檩条,未设拉条,请问是否合理?采用什么规范验算比较合理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wdecai
    wdecai 沙发
    谢谢!跨度1m,采用普通的压型钢板
    2006-04-24 09:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    这个还要看你的板型和檩条的间距,我看你使用C160x70x3.0檩条,才3米的跨度,应该没问题。