请教 R22 5P制冷机组 降温慢

发布于:2011-04-23 22:48:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在东莞找的师傅调 5P的 要求温度降到-24度,可是降得很慢 我们原来4P的都没有问题 高压2.0

很急

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wanqile6414
    wanqile6414 沙发
    高压过高,系统内可能有空气
    2011-04-27 13:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    请你从以下几个原因进行分析;
    1不要单纯看是几匹的机器,要看相同工况下的制冷量,
    2最要紧的一条是;在保证供液充足的情况下,尽可能的降低吸气压力,通过调整膨胀阀,(膨胀阀选型很重要)
    3机器改型之后冷凝器是否匹配,冷凝压力是否过高。
    2011-04-24 11:02:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。