土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一家具商城,是否要机械排烟?
82.2*37的大空间,三层家具商场,四周维护结构除了柱子就是外窗,可开启外窗肯定大于2%,的是否还要机械排烟?
自然排烟能满足最远点30米的要求,
四周有6个大门,是否还要排风?

全部回答(5 )

  • 农民不懂高压电


    只有三层而已,不必套用高规吧?
    2006-04-29 12:04:29 来自 PC 评论 举报
  • cavalry008
    我觉得应该设置机械排烟间排风系统
    选用一个双速风机.
    高规上明确指出面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或固定窗房间.
    除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室.
    都需要设置机械排烟
    2006-04-29 11:05:29 来自 PC 评论 举报
加载更多