自喷系统排水

发布于:2003-01-26 00:24:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位新年好!
自喷系统是否要设排水,设计规范上说的不是很明显,但验收规范上有“当喷头大于5只时,宜设带阀门的排水管”。上海的“设计规程”中也有设排水管的具体要求。从目前很多的图纸中看到很少有做排水管的,大都以试水阀替代。各位有何高见。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaotian197864
    新规范有明确要求
    2003-01-28 22:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    谢谢,找到了。在《自喷设计规范》4.2.9条3款“应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口”,且条文说明有泄水管管径要求,按此要求,一般系统的泄水管管径应为DN50,那么在设计中以试水阀代替就有问题了。
    2003-01-28 00:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水喷雾系统是否可不设10分钟用水量

本人近日见到水喷雾系统设计如下:水喷雾设计不考虑10分钟用水量时,即无屋顶水箱和消防稳压设施,水喷雾泵的启动必须由电气探测信号直接启动,而不是标准的雨淋阀的压力开关启动水喷雾泵,此时雨淋阀仅起水报警的作用,本人认为如此设计不妥,请各位高手发表高见。