本人近日见到水喷雾系统设计如下:水喷雾设计不考虑10分钟用水量时,即无屋顶水箱和消防稳压设施,水喷雾泵的启动必须由电气探测信号直接启动,而不是标准的雨淋阀的压力开关启动水喷雾泵,此时雨淋阀仅起水报警的作用,本人认为如此设计不妥,请各位高手发表高见。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiaotian197864
沙发
新规范有明确要求
2003-01-28 22:23:28
赞同0
-
tx
板凳
谢谢,找到了。在《自喷设计规范》4.2.9条3款“应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口”,且条文说明有泄水管管径要求,按此要求,一般系统的泄水管管径应为DN50,那么在设计中以试水阀代替就有问题了。