根据《超限审查》第6条(塔楼偏置):单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%。符合该条内容的高层建筑工程均属超限工程。
一、典型大底盘多塔结构:
1. 图 1:很明显。单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2. 图 2:本人就有些困惑了。塔的质心是按一个单塔的考虑,还是按双塔作为一个整体考虑?
1). 如按任意一个单塔考虑,则单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2). 如按双塔作为一个整体考虑,则质心偏心距为0 < 20%,不属于超限工程。

4.JPG

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • qjlgd
    qjlgd 沙发
    塔楼偏置 质心比超20%了,为了避免超限,除了设缝还有其他什么办法吗?房子又不高,搞个超限没意思啊
    2015-03-25 20:26:25

    回复 举报
    赞同1
  • sculor
    sculor 板凳



    对老朱的这种说法不认同,按他的说法大多数的多塔结构都是塔楼偏置了,都要做超限审查。在较权威的《高规理解与应用》(徐培福 黄小坤)中的说法是“塔楼的综合质心”
    2011-07-21 15:24:21

    回复 举报
    赞同1